洁净车间一停产放假,不少设备管理员才发现真正难缠的活儿才开始。空调一停,风道里的潮气、灰尘、甚至小虫都开始钻空子,等复工开机的日子,才发现高效送风口滤材发霉、箱体积尘、风道里翻出虫尸,一查往往整批过滤器报废,既耽误复产,又白白多花耗材钱。很多同事平时很重视运行巡检,却偏偏忽略了停机这段空档期的防护。结合车间实际踩坑经验,整理一套停机状态下高效送风口防潮、防尘、防虫害的实操办法,直接照着做就行。
一、停机收尾别急着断电,先做这几步
关空调不是按个停机键就完事,停机前顺手把该检查的检查一遍,后面能省掉一堆麻烦。
先把高效送风口散流板、箱体表面的浮尘擦掉,翻一下过滤器压差记录,已经快逼近终阻力的,建议停机前直接换掉,别留到复工再折腾。再看看散流板卡扣、密封胶条有没有开裂脱落的,液槽密封的机型检查果冻胶有没有缺胶、开裂,密封有问题当场补好。最后把空调机组的新风阀关死,切断室外空气往风道里灌的通道。
二、防尘:别让灰尘趁停机倒灌进滤面
风机一停,车间内外就有气压差,吊顶缝隙、散流板位置很容易把灰尘吸进来,直接糊在过滤器滤面上。
停机7天到1个月的,用加厚PE防尘膜把散流板整块包住,四周用胶带压实封严,别留缝。超过一个月长期停产的,室内散流板要包,静压箱检修口也得全部封死。这里特别提醒一句:防尘膜只在停机保护阶段用,复工开机前必须全部拆掉,绝不能带着膜启动送风,不然系统风压直接过载。
三、防潮:梅雨季的过滤器杀手,重点盯这里
对高效过滤器来说,潮气是最要命的。南方车间一停机,水汽就滞留在静压箱和过滤器里,玻纤滤材受潮特别容易长霉,一旦出现霉斑,这过滤器基本就废了,擦是擦不掉的。
停机后把洁净车间的门窗都锁好,别让高湿空气往里跑。厂房湿度偏高的,条件允许就开除湿机,把室内湿度压在60%RH以内。别图省事长时间彻底断电,可以每7到10天,短时开空调送风15到20分钟,把风道里的潮气循环带走。还有一条红线:千万别往风口箱体里喷液体,水分残留只会让受潮更严重。
四、防虫害:春夏季节重点管好,别让虫子进风道
春夏虫多,蚊虫容易顺着新风管、吊顶缝隙钻进静压箱,虫尸虫卵堆在过滤器表面,复工开机就把洁净区污染了。防虫优先用物理办法,别直接往过滤器上喷杀虫剂,药水残留就是二次污染。
新风进风口先确认防虫网完好没破;车间保持整洁,边角杂物垃圾清干净,不给虫子留生存环境。吊顶检修口周边、机组里可以放几张粘虫板,定期看看换一换。要是已经发现虫子进了静压箱,复工前拆开检修口清理,同时检查过滤器正面有没有虫体和孔洞损伤。
五、复工开机前的核验,一步都不能省
复产不能直接开机就干活,先走一遍核验:把所有防尘保护膜拆干净;检查送风口箱体、散流板有没有受潮、发霉痕迹;记录一下过滤器初始压差;有条件的话做个扫描检漏和粒子计数检测,确认没问题再投入生产。要是发现滤材发霉、破损,直接换新的,别舍不得,带病上机只会坏得更严重。
结语
高效送风口真正损耗大的地方,很多时候不在运行过程,而在停机这段没人管的空档期。把防尘、防潮、防虫这三件事做到位,就能少报废不少过滤器,设备寿命也长,车间运维的耗材开支自然就下来了。