在中央空调、工业新风、洁净室通风系统里,W型密褶式过滤器因为风量大、阻力小、占地少,用得非常多。但日常运维中,很多师傅不知道什么时候该换、平时该怎么维护,要么换早了浪费成本,要么换晚了堵死风机、影响净化效果。 作为常年在现场处理过滤器问题的技术人员,今天把W型密褶式过滤器更换周期和日常维护的实战经验讲清楚,都是现场能用的干货。
一、W型密褶式过滤器一般多久更换一次?
实际使用中,没有绝对固定的时间,主要看环境: 普通商场、写字楼、通风环境:6~12个月; 电子厂、食品厂、洁净车间:8~12个月; 粉尘大、湿度高、喷涂、打磨车间:3~6个月; 环境越差,堵得越快,更换周期就越短。 而且记住一点:W型密褶式过滤器不能水洗、不能重复用,到了临界点必须直接换新。
二、出现这4个信号,别犹豫,马上更换
1、压差超标(最准、最靠谱)
正常运行时看压差表,当压差达到初始压差的2倍,或者超过250~300Pa,就说明已经堵死了,再用只会风量下降、耗电增加、烧风机。
2、风量明显变小
同样档位下,出风口风比以前小很多,制冷、换气效果变差,基本就是滤网堵了。
3、滤料发黑、褶子塌陷、破损
打开空调箱一看,滤料已经变黑、积尘很厚、褶子塌了、边框密封裂开,这种情况再用就是漏风、失效。
4、后端滤网堵得特别快
如果中效、高效过滤器更换频率突然变高,说明前端W型密褶式过滤器已经失效,挡不住灰尘了。
三、日常维护怎么做?按这几步来最省心
1、定期检查,别等坏了再处理
每半个月或一个月看一次风量、压差,每月打开看看滤料有没有变形、破损、积尘,提前预判比临时抢修更省成本。
2、保持环境干燥,别让滤网受潮
潮湿环境最容易让滤料发霉、边框变形,尽量保证空调箱内部干燥,漏水及时处理。
3、清理机组内部,别让杂物砸坏滤网
定期清理风柜、空调箱里的灰尘和杂物,避免掉下来砸坏W型过滤器的褶片。
4、绝对不能水洗、敲打、暴晒
很多师傅图省事用水冲、用棍子敲,这会直接把滤料打坏、褶子打塌,过滤效果直接报废。
5、安装一定要平整,别漏风
装的时候摆正、压实,密封条完好,缝隙一定要密封好,不然风从旁边走,过滤等于白装。
四、想延长寿命?记住这3个实用方法
1、前面一定要装初效过滤器,分担灰尘,能让W型过滤器多扛2~4个月。 2、定期记录压差,形成台账,提前备货,避免停机待料。 3、潮湿环境选防潮款,粉尘大的环境勤检查,别硬扛。
结语
W型密褶式过滤器更换不能只看时间,最靠谱的是看压差、风量、外观、后端损耗这四个信号。 日常维护做好检查、防潮、防砸、规范安装,既能保证过滤效果,又能延长寿命、降低成本。
铭洋净化18年专注W型密褶式过滤器生产与售后,不管是判断更换周期、日常维护问题,还是需要采购、定制,都可以随时咨询,我们给你最实用的现场解决方案。