加入收藏 | 联系方式 |

空气过滤器

ISO19001 / ISO14001认证企业

技术支持:13612935961

当前位置:主页 > 维护保养 铝波纹网过滤器更换全流程:从停机到安装完成的标准操作规范

铝波纹网过滤器更换全流程:从停机到安装完成的标准操作规范

文章作者:admin发布时间:2026-08-02 09:17浏览次数:884

铝波纹网过滤器多用于中央空调风柜、车间FFU前端,属于可反复水洗的初滤耗材,各厂区设备岗每月都要拆装维护。但不少新人运维操作图省事,经常出现滤网装反、边框密封不严、拆网扬尘污染车间等问题,久而久之风机阻力飙升,还会加速中高效滤芯损耗。结合多年风柜现场维保经验,整理一套完整实操流程,把从停机断电到调试归档整套铝波纹网过滤器更换流程拆解清楚,细化每一步铝波纹网过滤器安装规范,顺带分享日常巡检更换判断方法,一线设备管理员可以直接对照使用。

一、更换前准备与机组停机安全操作

动手更换前先备齐工具物料:同规格铝波纹网、丁腈手套、防尘口罩、吸尘器、干抹布、检修警示牌;油污较多的印刷、喷涂车间还要准备密封垃圾袋收纳脏滤网。

停机顺序不能乱,先把风机运行频率降到零,再切断对应风柜总电源,电箱挂上检修禁止合闸标识;随后关闭机组进出风手动阀门,阻挡风管余风吹起粉尘;一定要等风机完全停稳、风道无风再打开检修门,避免扬尘扑面而来。

更换时段尽量选车间停产夜班,医院透析、洁净病房尽量错峰换药间隙操作,防止漂浮粉尘污染产线、病房环境。

二、旧滤网拆卸和风柜内部清洁步骤

开启检修门后双手托住铝框两端平稳抽出,千万别单边硬拽,薄铝波纹很容易弯折变形。拆下来的脏铝网立刻装进密封袋扎紧,避免积尘洒落机房地面。

滤网取出后重点清理卡槽和密封胶条,先用吸尘器吸走底部堆积粉尘,有油污就用中性清洁剂擦拭,等完全晾干再装新件;同步检查胶条有没有硬化开裂,破损一并更换,不然后期会出现旁路漏风。

拆下来的旧铝网简单检查,网丝断裂、波纹塌陷、大面积锈蚀就直接报废;仅表面浮尘可以清洗晾干,留作备用。

三、新铝波纹网过滤器现场安装实操要点

拆全新滤网外包装前先核对尺寸,查看铝框有无运输磕碰、波纹挤压变形,确认风道箭头标识清晰再拆保护膜。

安装最容易踩坑的就是箭头方向,箭头必须顺着送风流向,装反会直接拉高风阻,每月电费都会多出不少。单片滤网完整贴合卡槽胶条,不能翘边留缝隙;多片并排安装时所有滤网箭头朝向统一,拼接处不留空隙。

全程轻拿轻放,不要挤压波纹层,全部安放到位后沿边框按压一圈确认无松动,再对角均匀拧紧检修门螺丝,防止面板变形挤压铝框。

四、机组开机试运行与运维台账归档

安装完毕先缓慢打开风阀,恢复电源低频运转10分钟,再逐步调到正常风量。现场两个关键点要检查:一是听风柜有没有气流哨音,有异响代表密封存在缝隙;二查看压差表,全新铝网阻力维持60~100Pa才正常,数值偏高大概率是安装错位、风道残留粉尘没清理干净。

试运行无异常就要做好台账记录,标注机组编号、更换日期、新旧压差、操作人员。日常巡检以压差200Pa为更换红线,普通厂房1-2个月清洗一次,油雾车间缩短到20天。

五、耗材配套与厂区落地运维案例

自有2000㎡标准化生产厂房,可按需定制各类尺寸铝波纹网过滤器,区分普通粉尘、印刷油雾、医用抑菌工况,出厂全部标注清晰气流箭头,加厚铝框不易变形,适配各类风柜、FFU。不少电子、医药厂区统一采用这套标准化更换步骤搭配配套铝网后,风机故障频次大幅减少,后端中效过滤器更换周期延长近40%,全年净化耗材开支明显降低。

结语

严格遵循完整铝波纹网过滤器更换流程、遵守标准化铝波纹网过滤器安装规范,既能延长风机、各级过滤耗材使用寿命,也能稳定车间洁净环境、压低通风电费。如果需要批量采购定制铝波纹网,或是索要标准化运维台账模板,可对接深圳铭洋净化,结合厂区粉尘、油污工况匹配适配规格,同步提供现场维保操作指导。

  • 深圳市铭洋净化科技有限公司

    总机:0755-27166265(10线) ​

    工厂:0755-27548220

    联系人:李先生

    手机:13612935961

    传真:0755-27548205

    邮箱:lhh009-000@163.com

    地址:深圳市光明新区公明街道下石家景宏工业园

  • 在线留言

    LEAVE A MESSAGE