V型大风量过滤器一旦出现漏风、破损,未过滤的空气会直接进入洁净区,导致压差不稳、洁净度不达标,还会提前损坏后端高效过滤器,影响车间正常生产。很多现场运维人员遇到这种情况都很着急,其实只要按步骤排查、检漏、修复,就能快速处理。
深圳铭洋净化做空气过滤器18年,今天给大家分享一套现场能用、简单实用的V型大风量过滤器漏风排查、检漏和维修方法,工程师、设备管理员都能直接上手。
一、V型大风量过滤器漏风、破损的常见原因
1. 安装不到位
安装时没有放平、挤歪了,或者没有完全卡进卡槽,边框和箱体之间出现缝隙,这是最常见的漏风原因。
2. 密封条老化失效
密封条用久了会变硬、开裂、脱落,失去弹性,密封不住,边框一圈就会漏风。
3. 滤料被碰破、撕裂
搬运时磕碰、安装时用力太大,或者系统风压过高,都会把V型滤料折破、撕裂。
4. 外框变形、卡扣松动
铝框或镀锌框受力变形,固定卡扣松了,过滤器和箱体贴不紧,就会出现漏风。
5. 超期使用被吹穿
到了更换时间还不换,滤料积尘太多,被风压击穿,形成穿孔,直接漏风。
二、快速判断:是不是漏风或破损?看这4点
1. 洁净区压差明显下降,忽高忽低稳不住;
2. 后端中效、高效过滤器阻力上升特别快;
3. 车间洁净度颗粒数突然超标;
4. 过滤器周边、出风口出现明显积灰。
三、V型大风量过滤器检漏方法(PAO/DOP法)
PAO检漏是行业通用的准确检测方法,能精准找到漏点,适合故障排查、维修后复检。
1. 准备工作
准备气溶胶发生器和光度计,停机让风道内气流稳定。
2. 检测步骤
1)在过滤器上游通入PAO气溶胶,浓度稳定后开机;
2)用光度计在下游逐点扫描,重点查滤料表面、四周边框、与箱体接缝处;
3)读数超标就是泄漏点,标记出来处理。
3. 合格标准
泄漏率≤0.01%为合格,超标就要修补或更换。
四、现场紧急修复方法
1. 边框密封漏风
拆下来重新平整安装,更换老化密封条,缝隙用专用密封胶补好,再重新检漏。
2. 滤料轻微破损
清理灰尘后,用专用修补胶加同材质滤料贴片修补,补丁要盖住破口周围2厘米以上,干透后再检漏。
3. 框架变形、卡扣松动
轻微变形可以校正,变形严重直接更换;把所有卡扣、压条拧紧,重新密封。
五、这3种情况必须直接更换,不能修
1. 滤料大面积破损、撕裂、穿孔;
2. 外框严重变形,怎么装都密封不严;
3. 修补后检漏不合格,或已经超期使用。
六、日常预防,少出问题
1. 安装轻拿轻放,不挤压、不磕碰滤料;
2. 定期检查密封条,建议1—1.5年更换一次;
3. 终阻力达到初阻力2倍就及时更换;
4. 每半年做一次PAO检漏,提前排除隐患。
结语
V型大风量过滤器漏风和破损是洁净室常见问题,只要找准原因、规范检漏、正确修复,就能快速恢复正常。小泄漏可以修补,大破损一定要及时更换,避免影响整个净化系统。
深圳铭洋净化18年专注空气过滤器,提供V型大风量过滤器检漏、技术指导、快速供货与更换服务,欢迎随时咨询。