加入收藏 | 联系方式 |

空气过滤器

ISO19001 / ISO14001认证企业

技术支持:13612935961

当前位置:主页 > 维护保养 冬夏季节交替时袋式中效过滤器的特殊维护要点

冬夏季节交替时袋式中效过滤器的特殊维护要点

文章作者:admin发布时间:2026-11-17 03:21浏览次数:909

冬夏交替,温湿度来回波动大,不少净化机组的袋式中效过滤器容易出问题。忽干忽湿的环境下滤袋受潮、长霉,阻力涨得很快。很多运维都是等到压差报警才处理,这时候送风已经受影响了。有选型需求可以先参考袋式中效过滤器产品参数。整理下现场碰到的情况,把换季维护要点记下来,方便同行对照检查。

一、换季阶段袋式中效过滤器容易出现的典型问题

换季时室外湿度不稳定,冷暖交替,新风带着水汽进到机组里。滤袋吸潮之后自重变大,袋体容易塌。滤袋一变形,气流就乱了,局部积尘变快,严重的还会滋生霉菌,顺着风道进到车间、实验室。

而且冷热切换,机组启停变频繁,凝水风险也跟着上来。很多人平时只盯着压差,忽略湿度带来的隐患,等到有异味、粒子检测超标,再整改成本就高了。

二、换季巡检核查清单

检查项目 判断标准 运维处置
压差读数 接近额定终阻力 提前安排更换,不要硬扛到报警
滤袋外观 水渍、发霉、袋体塌陷 直接报废,禁止吹扫继续使用
密封边框 密封条老化、缝隙漏风 更换密封胶条,重新压紧框架
机组凝水盘 积水、排水不畅 疏通排水管,清理淤泥杂物

压差数据尽量定期记录,别完全依赖报警。换季巡检频次适当加密,常规一周一次的,可以改成三天抽查一回,新风湿度偏高的机组优先查看。

三、换季维护实操步骤

第一步,停机之后再开检修门,防止扬尘扩散。先看滤袋表面有没有水渍、霉斑,一旦发现发霉,整套直接换掉,不要拍打吹扫,霉菌孢子会污染整条风管。

第二步,检查机组凝水情况。换季表冷器很容易结露,排水管堵了,水汽持续往滤袋上飘,再好的滤材也扛不住反复受潮。疏通排水、清积水,这点很关键。

第三步,检查密封。框架密封条发硬开裂,会出现旁路漏风,过滤器等于失效。胶条老化掉渣的,一并更换。

第四步,换新滤袋之后,记下初始压差,做好台账,方便后续对比。深圳铭洋净化深耕空气净化18年,配备自动化生产线,持有ISO9001、ISO14001双体系认证,袋式中效过滤器滤材稳定,耐湿性能好,支持常规规格现货和非标定制,配套售后维保技术支持。

四、换季保养容易踩的误区

别看着滤袋不算脏就继续用。潮湿环境里,霉菌肉眼不一定看得见,污染风险一直存在;也不要水洗袋式中效滤材,水洗会破坏滤层结构,过滤效率直接下降。

结语

袋式中效过滤器换季维护,重点就是控湿、盯压差、防凝水。冬夏交替温湿度波动大,提前巡检,受潮滤袋及时更换,既能稳住送风洁净度,也能减少机组突发停机。

FAQ

Q:袋式中效过滤器受潮之后烘干还能不能继续用?
       A:不建议,受潮后滤材结构、过滤效率已经受损,还存在霉菌隐患,优先直接更换。

  • 深圳市铭洋净化科技有限公司

    总机:0755-27166265(10线) ​

    工厂:0755-27548220

    联系人:李先生

    手机:13612935961

    传真:0755-27548205

    邮箱:lhh009-000@163.com

    地址:深圳市光明新区公明街道下石家景宏工业园

  • 在线留言

    LEAVE A MESSAGE